该问题已被锁定!
2
关注
6214
浏览

成品常温库和原辅料阴凉库的温湿度分布验证,是否需要做断电确认和开门确认?温湿度检测仪布点可以依据什么?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-07-12 08:58

有温湿度控制要求的成品常温库和原辅料阴凉库受季节影响较大,通常进行冬季和夏季温湿度分布验证时进行断电确认和开门确认。

对于库房与其门外区域公用一套空调系统的情况,库房内外温湿度相同,开门可能不会影响温湿度变化,此时开门测试意义不大。

断电测试确认库房的保温能力,当库房内外温湿度差异较大时,库房断电会影响库内温湿度变化,甚至超出可接受范围。

开门测试为日常操作提供合理开门时间参考值。当库门内外温湿度存在差异时,开门会影响库内温湿度改变,甚至超出可接受范围。

参考:

WHO TRS 961, Annex 9, Supplement 7: Qualification of temperature-controlled storage areas

WHO TRS 961,Annex 9,Supplement 8: Temperature mapping of storage areas

关于作者

问题动态

发布时间
2019-07-12 08:52
更新时间
2019-07-12 08:58
关注人数
2 人关注

相关问题

计算机化系统验证与确认的范围和程度如何风险评估?
请问分析方法验证与确认的区别?
医疗器械包装完整性,最低要求是需要做哪些测试?抗内压是必须测的吗?
清洁验证当中淋洗水法需要做取样回收率验证吗?如果需要,该如何实施?
为了防止人员档案的丢失,实验室对人员档案进行了编码,第几页共几页的形式,如果后期对人员进行了新的能力确认和授权,怎么加进去比较好呢?
环氧乙烷灭菌工艺过程确认会应用到那些标准
下D级背景下的负压称量罩下粒子和微生物应该按照什么级别来确认?
中药提取设备的性能确认是不是可以和工艺验证合二为一做,性能确认用什么做?运行确认用水做,性能确认用物料做,不可以和工艺验证结合起来吗?
做稳定性实验箱验证的开门实验,门打开一分钟后湿度就从60%降到30%,超出规定范围,一般关门半小时能恢复。所以开门实验还有必要做吗,怎么定可接受标准合适呢?
三批辅料供应商改变要做三批工艺验证和稳定性考察,请问三批用到的辅料供应商可以是同一个批号吗?

推荐内容

何时进行方法确认?
方法验证该怎么做
高压灭菌锅验证,由于设备没有验证孔,温度分布怎么进行?有线可以验证么?
湿热灭菌柜验证做液体装载热穿透时,要用500ml.1000ml.250ml三种规格的灭菌,是不是要分别做三种?
隧道烘箱做温度确认,怎么布线?
纯化水pq1,2,3结束后,制定怎样的监测周期比较合理?
HVAC系统再验证需要重新做风险评估吗?
非标方法确认需从哪些方面进行
冷库验证需要验证哪些项目?
为什么要在灭菌工艺验证时要加入微生物挑战试验呢?合理D值及含足够孢子量又是指什么?