若两个相同级别的相邻操作间,之间存在物料的传递,传递方式为无菌连接传递,或类似传递窗,这两个房间之间压差为0,可以吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

多多猪 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-02-21 16:37

可以从以下几点作参考:

①个要看两个房间的洁净级别是不是一样的。如果是一样的。可以没有压差。如果不是。必须有压差,这样才能保证下工序不被空气污染的可能。压差至少10pa。

②两个操作间的各自存在的操作是否存在污染的风险,如果有,建议还是有压差,如果没有,这样的操作个人认为没问题,同等级别的,这开个传递窗就如同开个门了,无非就是日常管理的问题了

③一般不建议那么做,既然相邻开个门不就好了。传递窗从理论上来说也做不到压差为0,就是相同是5Pa也有差别吧。