注射用水回水温度低于标准要排放?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

51zlzl 二阶会员 用户来自于: 广东省惠州市
2022-12-04 22:59

GMP推荐注射用水保存方式为70℃以上保温循环,如果是长时间保存注射用水,需要持续满足温度条件。但是在大量用水阶段短时间低于设定标准,我觉得是可以接受的。至于低于标准是否必须直接排放,要看风险是否可以接受。如果设置了自动控温设施与加热装置,短时间低于标准并且在规定时间内能够恢复,其风险是可以接受的,不是必须排放。