该问题已被锁定!
1
关注
7160
浏览

空调系统的高效过滤器是如何检漏的

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

似水流年 二阶会员 用户来自于: 广东省
2018-07-26 10:33
对送、排(回)风高效空气过滤器的现场检漏,应采取草庙发在过滤器与装框架接触面、过滤器边框与滤纸接触面以及其全部滤芯出风面上进行。 扫描法包括光度计法和粒子计数器法。 光度计法采用气溶胶的形式进行操作。适用于最大穿透率大于等于0.001%的过滤器检漏,应采用多分散的检漏气溶胶,其质量中至直径为0.5μm~0.7μm。光度计法应考虑高效过滤器上游系统可设置检漏气溶胶注入点。 粒子计数器法适用于所有等级的洁净场所过滤器检漏,适用于过滤器最大穿透率低至0.0000005%或更低。 粒子计数器法 采用尘埃粒子计数器扫描法进行检漏,在进行检查前应确保被检过滤器已测过风量,且在设定风速的80%~120%之间运行。检漏前先拆下高效过滤器出风处的散流板。采样口沿着过滤器出风面滤纸的整个表面、滤纸和边框的接缝、过滤器边框和支撑框架之间进行扫描,采样口离过滤器表面距离保持在2cm~3cm处,扫描速度在应低于2cm/s(28.3L/min)。过滤器表面和沿框架夹缝处扫描。 过滤器表面扫描过程中粒子没有明显升高的情况下,测量值≥0.5μm的悬浮粒子最高浓度≤3粒/升,即检漏合格。当出现明显升高的情况下,应把采样口停在泄漏处,当读数稳定时,测量值≥0.5μm的悬浮粒子最高浓度≤3粒/升,即检漏合格。 光度计 高效过滤器PAO渗漏试验主要是检查过滤器介质中的小针孔和其他损坏,如框架密封、垫圈密封以及过滤器构架上的漏缝。当光度计上的读数(穿透率)超过标准(如高效过滤器应小于0.01%,亚高效过滤器应小于5.00%)时就视为过滤器不合格,需修补或更换。高效过滤器密封处的泄漏率应为0。高效过滤器滤料泄漏处允许用专用胶水修补,但是单个泄漏处的面积不能大于总面积的1%,全部泄漏处的面积不能大于总面积的5%,否则必须更换。过滤器修理或重装后必须重新进行测试。

问题动态

发布时间
2018-07-26 10:31
更新时间
2018-07-26 10:33
关注人数
1 人关注

相关问题

环氧乙烷灭菌中PCD是如何选择和制备的
如何设计三因素三水平正交实验
计算机化系统验证和工艺验证如何保持一致的方式
应该如何实施清洁验证,包括顺势疗法药品?
8D报告如何实施?
如何找到EDQM标准物质的价格,处理,储存,运输条件及其他信息?
新药在开展临床研究期间,境内外有同品种获批上市,此种情况下,申请人如何调整注册类别和申报上市?
如何做好标准品的管理?
如何开展CCS工作?
玻璃离子水门汀类产品注册单元应如何划分?

推荐内容

pH计的校准要求
冷库验证需要验证哪些项目?
B级区能否设消防箱?
洁净间布局改变是指车间的功能、传递窗、门、通风口等发生改变吗?如在洁净间增加生产设备,属于车间布局改变吗?需要对洁净间重新进行第三方的环境检测吗?
设备使用日志和设备运行记录的区别?
HVAC系统停止使用一段时间后,是否必须对浮游菌、沉降菌进行测试?
什么叫超声场?超声场的特征量有哪些?
纯化水管道钝化原理及目的是什么?
温度探头无线的好还是有线的好?
洁净区浮游菌与沉降菌是否需要同时做