该问题已被锁定!
2
关注
4018
浏览

HVAC系统再验证需要重新做风险评估吗?

查看全部 1 个回答

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:22

需要。


中国GMP 附录 确认与验证


第五十条  对设施、设备和工艺,包括清洁方法应当进行定期评估,以确认它们持续保持验证状态。


第五十一条  关键的生产工艺和操作规程应当定期进行再验证,确保其能够达到预期效果。


欧盟GMP 附录 确认与验证


4.1 应对设备、厂房、公用工程、系统以恰当的频次进行评估,以确保其处于控制状态。


HVAC系统再验证评估可以考虑4方面:


1. 法规要求 


2. 运行过程中出现的偏差变更评估


3. 做功能漂移性风险评估,看看哪些部件、功能容易漂移


4. 环境监测历史数据分析


参考:


中国GMP 附录 确认与验证


欧盟GMP 附录 确认与验证

关于作者

问题动态

发布时间
2020-01-02 13:22
更新时间
2020-01-02 13:22
关注人数
2 人关注

推荐内容

生化培养箱做验证的时候为了方便放置无线探头,在最上层放置了一个隔板(不影响气流),平时实验的时候这个隔板是不放置的,保证培养的皿全部放置在验证确认的空间内使用可以吗?
高压灭菌锅验证,由于设备没有验证孔,温度分布怎么进行?有线可以验证么?
做红外光谱仪确认的项目都有什么?
灭菌柜验证过程中,一定要求每个品种,每个规格都单独做验证吗?
当水系统长期停运(一个月或一年),再确认是否需要按三个阶段来做?
罐子做OQ确认时加液控制程序确认设置加液量多少合适?除了覆盖日常使用量以外,还需要设置哪些液量?
灭菌工艺验证如何明确生物指示剂D值?
水系统、空气净化系统的验证周期应如何掌握?
水系统验证开始后,如果累积了一周或两周的数据是合格的,是否可以开始其他设备(洗瓶机,清洗机等)的PQ?
温度验证用设备一般分两种:有线温度记录仪的和无线温度记录仪,两种探头使用时是否都需要进行前后校准?