该问题已被锁定!
2
关注
5018
浏览

高效过滤器检漏合格标准:进瓶段和冷却段高效过滤器过滤效率应满足≥99.995%,加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%。这个合格标准是不是描述有误啊?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:40

99.995%是H14高效过滤器过滤效率的下限,不是出厂检测过滤效率,符合H14级别要求的高效过滤器都会标注这个过滤效率。


执行高效检漏测试时,显示的结果都是泄露率,如PAO测试方法,推荐泄漏率≤0.01%。


由于高温段高效过滤器要在高温下运行,目前还不能达到冷却段和进瓶段高效过滤器过滤效率≥99.995%的要求,因此加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%,这两个合格标准描述没有问题。



不要将过滤器出厂时的效率检测和过滤器系统的检漏泄露率混为一谈。


H14高效过滤器的过滤效率99.995%和H13高效过滤器的过滤效率99.95%,均是采用最易穿透粒径(MPPS)逐点扫描后取算数平均值得到的过滤效率总值。通常高效过滤器铭牌上标定的为该过滤器的总值。在高效过滤器下方进行逐点扫描得出的过滤效率为局部值,局部值是高于总值的,对于H13的局部透过率为≤0.25%,H14的局部透过率为≤0.025%


现场PAO检测其实是对过滤器下方进行逐点扫描,检测的是过滤器的局部透过率且扫描的粒径为0.3um,因此,采用PAO测试方法,推荐泄漏率≤0.01%。


参考:


GBT25915.3-2010 洁净室及相关受控环境

关于作者

问题动态

发布时间
2020-01-02 13:25
更新时间
2020-01-02 13:40
关注人数
2 人关注

推荐内容

在做口服固体制剂车间空调验证时,对于GMP(2010版)洁净区微生物的检测D级沉降菌、浮游菌等的静态有标准吗?
新建项目厂房的PQ中,微生物及尘埃粒子的检测点及取样量如何确定车间运行一年后,如何进行厂房PQ的再确认?
无菌隔离舱再验证周期定多少合适呢?
高效过滤器的更换周期是如何定义的?
新厂的空调系统,在洁净厂房验收以后,我们(使用方)还需要做哪些工作,是不是只做消毒有效期验证就可以了?然后验收资料可以直接作为空调系统的确认报告?
按照2010版中国GMP要求,对洁净区进行沉降菌测试,静态测试的取样时间和标准是多少?
A级区沉降菌的监测用平皿只照紫外能不能传入?
洁净区人流通道纯化水洗手装置的设置要求。
公司新净化系统OQ,B级区换气次数,施工方推荐50次每小时验收,但是新的《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中有个指导值是大于60次,该如何选择?
洁净区消毒清洁有哪些?