该问题已被锁定!
2
关注
2416
浏览

水系统保安过滤器(0.55)、反渗透膜清洗用过滤器滤芯(0.55)需要做完整性检测?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:53

不用,定期更换即可。

中国GMP附录1 无菌药品

第七十五条  非最终灭菌产品的过滤除菌应当符合以下要求:

(一)可最终灭菌的产品不得以过滤除菌工艺替代最终灭菌工艺。如果药品不能在其最终包装容器中灭菌,可用0.22μm(更小或相同过滤效力)的除菌过滤器将药液滤入预先灭菌的容器内。由于除菌过滤器不能将病毒或支原体全部滤除,可采用热处理方法来弥补除菌过滤的不足。

(二)应当采取措施降低过滤除菌的风险。宜安装第二只已灭菌的除菌过滤器再次过滤药液,最终的除菌过滤滤器应当尽可能接近灌装点。

(三)除菌过滤器使用后,必须采用适当的方法立即对其完整性进行检查并记录。常用的方法有起泡点试验、扩散流试验或压力保持试验。

(四)过滤除菌工艺应当经过验证,验证中应当确定过滤一定量药液所需时间及过滤器二侧的压力。任何明显偏离正常时间或压力的情况应当有记录并进行调查,调查结果应当归入批记录。

(五)同一规格和型号的除菌过滤器使用时限应当经过验证,一般不得超过一个工作日。

参考资料:中国GMP附录1 无菌药品

关于作者

问题动态

发布时间
2020-03-11 13:52
更新时间
2020-03-11 13:53
关注人数
2 人关注

推荐内容

注射用水产水口的TOC超标是啥原因引起的,如何处理啊?
如果注射用水不采用70℃以上保温循环,应如何证明其可行性?用验证可以吗?是否通过21天的验证证明其在常温下循环,且水质符合质量要求即可?
纯化水PQ1,2,3结束后,制定怎样的监测周期比较合理?
新建车间水系统初始验证三个阶段之间是否可以有时间间隔?
现在注射剂项目建设过程中,在线TOC的安装位置是在纯化水还是注射用水的分配系统,这个有什么规定吗?安装在注射用水分配回水末端,有问题吗?
水系统化学消毒使用甲醛的话,需要做甲醛残留测试吗?有推荐什么方法吗?
注射用水或是纯化水取样点设计过高,不便于取样,如何操作?
口服中药制剂的用水可否使用饮用水?口服中药制剂使用纯化水的话,电导率应为多少?
工艺用水系统在线电导率自动温度补偿功能是否可以正常使用,是否需要额外的校验或数据比对?
纯化水风险评估中,失效模式主要有哪些,该用什么样的处置措施?