PLC上的温度、压力等等的校准是否属于计算机验证?只校准传感器行吗?

查看全部 1 个回答

51zlzl 二阶会员 用户来自于: 广东省惠州市
2022-12-04 22:25

首先,PLC系统应该属于计算机系统,需要进行相关的计算机系统验证。

其次,PLC上的温度、压力等传感器,必须定期进行校准。

校准方式:

1、传感器单独校准,然后与PLC的相关模块及显示装置一起校准。

2、不对传感器进行单独校准,直接进行现场环路校准。也就是直接把传感器、PLC的输入模块、显示装置、打印装置……连接在一起进行校准,这样可能更准确、更简单、更有效。

只校准传感器,肯定是不行的。