该问题已被锁定!
2
关注
5772
浏览

我司上了一套空调自控系统,同时也上了一套环境监视系统,相比而言,哪个系统更关键?

查看全部 1 个回答

薛定谔的龙猫 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市福田区
2019-06-13 13:39

按照贵公司两个系统的使用情况来看,空调自控系统主要用于机组的控制和温湿度风量调节,环境监视系统主要用于关键生产房间的温湿度、压差、粒子等监视并打印放行记录。两个系统都属于关键GXP系统,它们两个是相互依托的,并不能简单的说哪一个系统更为关键。

BMS控制空调机组风量及温湿度调节,它直接影响EMS系统采集的关键房间的温湿度、压差数据,因此,BMS可以看做是给EMS提供“公用工程”,在此公用工程条件下,达到最终需要的放行环境条件。

但是,需要注意的是,若BMS和EMS共用的一套系统,或者有共用的传感器或控制器等情况,则需另当别论了。

理由:

BMS与EMS系统功能作用。

EMS系统用于数据的生成,处理及记录,并用于法规部门的监管。BMS系统用于在系统生命周期内的关键参数控制或者关键数据控制。

参考:

GAMP 5良好自动化生产实践指南


关于作者

问题动态

发布时间
2019-06-13 13:36
更新时间
2019-06-13 13:39
关注人数
2 人关注

推荐内容

计算机化系统验证可以采用同步验证吗?
做软件的备份和灾难恢复验证(包括数据和软件)的依据是什么
对现有计算机系统做验证。以前录入的数据如何处理好,另外就是整个系统只验证其中部分要使用的模块其他模块暂时不验证可否仅使用验证后的模块功能?
什么是清洁验证?为什么清洁验证的检验方法要经过验证?
公司有套红外光谱,工作站有用户密码登录管理,软件有日志,但没有审计追踪功能,怎么实现数据完整性?
计算机化系统附录18条 对于电子数据和纸质打印文稿同时存在的情况,应当有文件明确规定以电子数据为主数据还是以纸质文稿为主数据。这里的主数据的定义是什么?
计算机化系统验证(遵循GAMP5指南方法)和一般工艺设备验证之间的问题
我上了一个计算机化系统,可是没有审计跟踪功能,是否必须要进行硬件改造?
实际工作中数据拷贝和转移要如何操作才更合规,软件升级后,版本不通用,升级软件前数据是否留存?