灌装线上在线粒子监测和在线浮游菌监测器安装数量有具体规定吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

加菲 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-07-18 09:38

一般A级敞口操作区域,有几个工位就按几个,距关键点1英尺,大概30cm,B级1个点;浮游菌1个。 

关于作者

问题动态

发布时间
2019-07-18 09:38
更新时间
2019-07-18 09:38
关注人数
2 人关注

相关问题

做过完整性之后的滤芯进行在线灭菌后可能导致滤芯的完整性下降要不要做风险评估呢?
验证指南中提到,压缩空气进行尘埃粒子测定时,“管道上要安装减压装置或调节阀,使流出的空气压力不要太大。”这个流出的压力我们调多少合适呢?有具体要求吗?
工艺用水系统在线电导率自动温度补偿功能是否可以正常使用,是否需要额外的校验或数据比对?
注射用水灌装完成后进行水浴灭菌(121℃),每批装载最后一柜不满柜,我们做灭菌确认,需要满载和半载装载量都确认吗?
VHP过氧化氢传递舱我做了三次空满载杀菌效果和浓度分布测试,有必要再做浮游菌和沉降菌以及粒子测试吗?
无菌工艺培养基模拟灌装产品污染处理的问题
空气粒子计数器是否需要备份?
F0大于8小于12的最终灭菌产品也应该要做培养基模拟灌装,是这样吗?
在A级区和B级区,连续或有规律地出现少量≥0.5μm粒子,计数时可能是污染事件的征兆,应进行调查。如何理解连续?