B级环境下新换的高效,检漏边框一直不合格,边框封胶也不合格是什么原因?

查看全部 1 个回答

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:30

1.首先检查房间环境中的粒子是否对测试有影响。


2.检查发烟机工作正常


a)冷发烟机发烟管和上游浓度检测管各自连接处有没有泄露。常见的是静压箱接口处泄露,影响整体边框检测效果。


b)热发烟考虑压差梯度和房间泄漏情况。


3.检查过滤器本身是否泄露


a)过滤器边框四个角和拼接处是否松动,粘结剂和密封胶脱落、开裂。


b)滤料在边框中是否松动或变形。


4.检查过滤器安装边框,即过滤器和静压箱之间泄漏


a)对于密封圈密封的高效过滤器,检查密封条密度,如果很软,空隙很大,建议更换密封条,不建议在过滤器和静压箱之间多打胶。密封体一般不会是整圈一体的,接口形式不要直接对接的,建议插口,马蹄口等形式对接,减少压紧后泄漏的可能,整个密封圈的拼接是否超过四个拐角处,密封点的内外边缘不得超过边框的内外边缘,并检测静压箱密封边是否平整。


b)对于液槽密封过滤器,考虑密封流体是否泄露,但是液槽密封过滤器不能轻易的拆,会影响液槽密封效果,可请供应商现场进行检测。


参考:


GB/T13554 高效空气过滤器

关于作者

问题动态

发布时间
2020-01-02 13:29
更新时间
2020-01-02 13:30
关注人数
2 人关注

推荐内容

值班运行频率确认,保证房间相对压差,这个压差是要保证正常运行的相对压差,还是只需证实有轻微压差?比如房间与走廊相对压差>5 Pa,验证值班这个压差值如何定?
2010年版GMP实施后,企业中心检验室中无菌洁净室空气洁净度的检测标准是什么?
在A级区和B级区,连续或有规律地出现少量≥0.5μm粒子,计数时可能是污染事件的征兆,应进行调查。如何理解连续?
医疗器械生产洁净车间相关要求有哪些?
洁净厂房自净时间测试的方法和标准有哪些依据呢?
非无菌车间,更换空调机组,不更换风管系统是否需要做洁净级别确认?
空调系统验证,要求测的三次静态沉降菌,可以在同一天测完或者测两次的吗?
对于新建的D级洁净区,在初次验证时需要做三次静态和三次动态吗?
洁净室如何对温度和湿度进行检测?
新厂的空调系统,在洁净厂房验收以后,我们(使用方)还需要做哪些工作,是不是只做消毒有效期验证就可以了?然后验收资料可以直接作为空调系统的确认报告?