该问题已被锁定!
3
关注
7015
浏览

洁净厂房自净时间测试的方法和标准有哪些依据呢?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

加菲 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-09-29 16:55

可以参考 GB∕T 25915.3-2010 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法  附录B12自净检测 内容;


可以参考GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范  附录C11 自净时间 内容;


可以参考 GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范   附录E11 自净时间的检测 内容。


附相关资料:

GB∕T 25915.3-2010 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法.pdf

ISO检测方法14644-3中文 2015.pdf

GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范.pdf

GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范.pdf


关于作者

问题动态

发布时间
2019-09-29 16:47
更新时间
2019-09-29 16:55
关注人数
3 人关注

相关问题

关于纯化水,作为原料药的洁净区外的生产工艺用水有必要进行定期消毒并检测菌落数吗?
如果生产区域如API生产的设施,混合器、灌装线具有可变参数,有什么办法处理其数据/系统分类,以及审核的程度和时间间隔?
去年首次为遗留器械(III类)创建了PSUR,观察期从首次注册开始。是否只考虑PSUR之间的时间,还是过去几年的非严重事件和严重事件等列表必须继续在PSUR中考虑?
按IATF16949体系运行多长时间才可申请认证?
公司新净化系统OQ,B级区换气次数,施工方推荐50次每小时验收,但是新的《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中有个指导值是大于60次,该如何选择?
如果电脑时间与北京时间有差异如何做?是否修改?差异多大才进行修改,还是有差异就进行修改?
洁净区单位面积对人数有什么要求
洁净间环境日常监测和纯化水水质检测,可以委托第三方公司进行吗?
药品生产中文件长期保存,长期指多长时间,可以保存电子的吗,比如说扫描后保存?
非无菌状态提供的医疗器械需要在洁净环境下组织生产吗?

推荐内容

洁净间布局改变是指车间的功能、传递窗、门、通风口等发生改变吗?如在洁净间增加生产设备,属于车间布局改变吗?需要对洁净间重新进行第三方的环境检测吗?
清场确认与生产前确认应由哪个部门或人员来进行?本部门指定人员?还是质量部人员?
值班运行频率确认,保证房间相对压差,这个压差是要保证正常运行的相对压差,还是只需证实有轻微压差?比如房间与走廊相对压差>5 Pa,验证值班这个压差值如何定?
公司新净化系统OQ,B级区换气次数,施工方推荐50次每小时验收,但是新的《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中有个指导值是大于60次,该如何选择?
A级需要测自净时间吗?
在洁净车间内的固体包装次级包材的暂存间,是否有必要监控温湿度?目前监测和监控是一套系统吗?
VHP过氧化氢传递舱我做了三次空满载杀菌效果和浓度分布测试,有必要再做浮游菌和沉降菌以及粒子测试吗?
关于厂房甲醛消毒
影响紫外灭菌效果的因素有哪些
2010年版GMP实施后,企业中心检验室中无菌洁净室空气洁净度的检测标准是什么?