该问题已被锁定!
2
关注
5063
浏览

高效过滤器检漏合格标准:进瓶段和冷却段高效过滤器过滤效率应满足≥99.995%,加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%。这个合格标准是不是描述有误啊?

查看全部 1 个回答

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:40

99.995%是H14高效过滤器过滤效率的下限,不是出厂检测过滤效率,符合H14级别要求的高效过滤器都会标注这个过滤效率。


执行高效检漏测试时,显示的结果都是泄露率,如PAO测试方法,推荐泄漏率≤0.01%。


由于高温段高效过滤器要在高温下运行,目前还不能达到冷却段和进瓶段高效过滤器过滤效率≥99.995%的要求,因此加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%,这两个合格标准描述没有问题。



不要将过滤器出厂时的效率检测和过滤器系统的检漏泄露率混为一谈。


H14高效过滤器的过滤效率99.995%和H13高效过滤器的过滤效率99.95%,均是采用最易穿透粒径(MPPS)逐点扫描后取算数平均值得到的过滤效率总值。通常高效过滤器铭牌上标定的为该过滤器的总值。在高效过滤器下方进行逐点扫描得出的过滤效率为局部值,局部值是高于总值的,对于H13的局部透过率为≤0.25%,H14的局部透过率为≤0.025%


现场PAO检测其实是对过滤器下方进行逐点扫描,检测的是过滤器的局部透过率且扫描的粒径为0.3um,因此,采用PAO测试方法,推荐泄漏率≤0.01%。


参考:


GBT25915.3-2010 洁净室及相关受控环境

关于作者

问题动态

发布时间
2020-01-02 13:25
更新时间
2020-01-02 13:40
关注人数
2 人关注

推荐内容

洁净室温湿度怎么验证检测
值班运行频率确认,保证房间相对压差,这个压差是要保证正常运行的相对压差,还是只需证实有轻微压差?比如房间与走廊相对压差>5 Pa,验证值班这个压差值如何定?
人员更衣以后进入洁净区前,在缓冲间应该自净多长时间?C/D级需要自净多久?B级需要自净多久?
目前初、中效有什么好材质,采购时需要注意什么参数?
年度的清洁监测,车间某一产品有10/20/40mg规格,我能选择其中任一一个做清洁监测来证明这个产品的清洁方法是有效的吗?
空调系统检漏采用尘埃粒子计数器扫描是否不认可?
公司新净化系统OQ,B级区换气次数,施工方推荐50次每小时验收,但是新的《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中有个指导值是大于60次,该如何选择?
B级环境下新换的高效,检漏边框一直不合格,边框封胶也不合格是什么原因?
生物安全实验室传递窗要求有哪些
B级区缓冲间如何设计?