1
关注
1910
浏览

固体制剂车间的洁净压缩空气使用点末端需要安装除菌过滤器吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

51zlzl 二阶会员 用户来自于: 广东省惠州市
2022-12-04 22:34

洁净压缩空气的使用,一般以不影响药品质量、不给环境带来额外的污染为原则,那么洁净压缩空气的微粒、微生物限度至少应该符合与产品暴露操作相同的洁净级别要求,生产工艺中作为物料输送的洁净压缩空气,洁净度应尽可能高于暴露环境的洁净度要求,以降低微粒和微生物污染的风险。

如果洁净压缩空气主管道装有符合要求的过滤装置,管道系统经过清洁消毒,能够确保末端压缩空气的使用要求,末端不装过滤器也可以,安装除菌过滤器更不是必需的要求。但是为了降低污染风险,大家通常都习惯于在管道的适当位置安装过滤器。

关于作者

问题动态

发布时间
2022-12-04 22:34
更新时间
2022-12-04 22:34
关注人数
1 人关注

相关问题

固体制剂一天连续生产多批产品,中间小清场不做清洁验证,生产完后大清场进行清洁验证,小清场之间需要风险评估还是需要其他工作?
某药物原研进口制剂为普通片,国内已有按改剂型注册的口腔崩解片获得批准,若仿制口腔崩解片,药学对比研究是与原研厂普通片对比还是与已上市的口腔崩解片进行对比?
变更胶囊制剂的胶囊壳供货来源,需进行哪些研究?
原料药有4 步纯化步骤,前3步在准清洁室,最后1步在洁净区,是否合适(准洁净室比洁净区控制要低,比合成区控制要高)?
一致性评价可以没有参比制剂吗?
怎样看待中药口服固体制剂成品率超百的问题?
普通制剂批量变化后的产品否是一定要做稳定性考察
审评与临床试验数据核查之间的先后顺序是如何衔接的?
洁净厂房自净时间测试的方法和标准有哪些依据呢?
国内药用辅料质量不稳定,不同批次质量有时波动很大,经常导致在生产时临时调整处方,如外用凝胶制剂使用的卡波姆等。如果申报变更可能每个月都会需要申报,遇到此种情况应如何处理?

推荐内容

大量更换零部件需要审计还是验证?或者走日常维修养程序?
存放菌种斜面2℃到8℃,一般放普通冰箱的冷藏室,这个精度有些难达到0.5℃的波动,有些培养箱的温度波动也比较大一点,也是严格按这个文件吗?
什么叫波的干涉现象?什么情况下合成振幅最大?什么情况下合成振幅最小?
一个生产车间装有十几台净化空调机组,非最终灭菌产品,采用自动化控制温度、湿度、压差等,经常会在不同的地点产生报警,每天都有上千条超标报警,请问大家都是怎么处理这些报警的?
什么是弹性介质?同样作为传声介质,固体和液体、气体有哪些不同?
无菌制剂用到的空压机还是有油压缩机?你怎么看?
电容式液位计与压力式液位计的选择?
B级环境的日常监测各位大神们都采集多少升啊?690L么?还是采集一分钟即28.3L或 100L然后在等比例换算成690L的粒子数?
对于生物反应器的CIP排放管道如果有止回阀并且排放时有正压保护是否就不需要空气隔断了?
灭菌柜验证时,空载和装载时都做了16个热分布点,请问热穿透时,也布16个温度探头吗?另外,生产过程,水浴灭玻璃瓶的大容量注射液时,是不是要有一个探头穿透到产品里?