非最终灭菌小容量注射剂(流通蒸汽100℃,30min)厂房设计有什么特别要求。流通蒸汽100℃,30min改为水浴100℃,30min是否可行?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

加菲 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-07-18 09:57

厂房应该按照B加A设计,流通蒸汽100℃,30min,还是水浴100℃30min,都只能达到消毒水平,达不到灭菌的水平,即可以杀死细菌,杀不死孢子。所以,在工艺中需要监控微生物的负荷。因100℃已无法满足灭菌需要,建议走工艺变更,具体与药监部门讨论,之前有药监部门人员建议企业尽快完成此类变更。 

关于作者

问题动态

发布时间
2019-07-18 09:56
更新时间
2019-07-18 09:57
关注人数
2 人关注

相关问题

独立软件在描述结构组成时应该注意什么?
GB9706系列标准是什么,主要有哪些标准?
什么是UDI?
软件生存周期过程是什么?
什么是偏差处理?
PPAP过程要求是什么?
DFMEA和PFMEA有什么不同?
欧盟医疗器械MDR法规中对CE证书的要求是什么
医疗机构耗材数据为什么要进行对码?
什么叫置信区间?

推荐内容

中药提取设备的性能确认是不是可以和工艺验证合二为一做,性能确认用什么做?运行确认用水做,性能确认用物料做,不可以和工艺验证结合起来吗?
模拟灌装时冻干过程会抑制微生物的生长?可否进冻干机模拟这段时间长?
工艺验证时如果这个产品没有含量项,如何确定产品的均匀性,必须得从处方中找一个有含量项的进行验证吗,可以用水份或粒度或PH值代替吗?
cGMP要求新原料药(API)或新制剂放行销售前,需要有3次成功的工艺验证批次吗?
某无菌制剂生产线单一品种,之前做过该规格的三批培养基模拟灌装(7000),批量增大(略超过10000),但灌装时限等仍在之前做的范围内,是否需要重新做三批培养基?
B级的无菌服经清洗后进入灭菌柜,需要在无菌服灭菌后从灭菌柜拿出时在灭菌柜的出口处加A级保护吗?
固体制剂车间,后安装了一条与原来一样的制粒线(生产厂家,设备型号完全一致),原生产线有10个品种想要转移到新生产线,10个品种都要进行工艺验证吗,风险评估后选择一两个做可以吗?
小容量注射剂生产线验证时想挑战西林瓶在隧道烘箱内320℃连续灭菌时间≥5小时,需考察什么项目来评估西林瓶不受长时间高温灭菌的影响(变形、软化、脱落物等)?
中间品增加一个检验指标,需要做工艺验证吗?
湿热灭菌柜验证,设定温度为121摄氏度,验证过程中所有温度都在122度以上,请问这种情况需要写偏差吗?