该问题已被锁定!
2
关注
5870
浏览

配液罐做在线灭菌(SIP)时,各点的温度有上限要求吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

薛定谔的龙猫 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-11-26 09:21

对于空消程序一般会按≥121℃去考虑,上限温度主要基于元器件耐受温度和程序控制,可以不要求。如果是实消的计划,需要结合产品耐热性考虑设置温度上限。

 验证的最终目的是要满足用户的需求,所以要结合用户的需求来制定接受标准。 

关于作者

问题动态

发布时间
2019-11-26 09:04
更新时间
2019-11-26 09:21
关注人数
2 人关注

推荐内容

如何进行设备的三级保养管理
电导率温度补偿是甚意思?
洁净室温湿度怎么验证检测
ISO和BPE的管道标准有什么差异?
高压灭菌锅验证,由于设备没有验证孔,温度分布怎么进行?有线可以验证么?
紫外-可见分光光度计不准确的原因有哪些
非最终灭菌产品,车间停产6个月,空调系统,水系统做适当的检测,还是应该再验证?
混合机的操作程序是什么?操作规程是怎样制定的?
如何选择验证医疗设备的软件?
除菌过滤器滤芯每次使用后都做完整性检测,还需要每年做验证吗?