pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:30

1.首先检查房间环境中的粒子是否对测试有影响。


2.检查发烟机工作正常


a)冷发烟机发烟管和上游浓度检测管各自连接处有没有泄露。常见的是静压箱接口处泄露,影响整体边框检测效果。


b)热发烟考虑压差梯度和房间泄漏情况。


3.检查过滤器本身是否泄露


a)过滤器边框四个角和拼接处是否松动,粘结剂和密封胶脱落、开裂。


b)滤料在边框中是否松动或变形。


4.检查过滤器安装边框,即过滤器和静压箱之间泄漏


a)对于密封圈密封的高效过滤器,检查密封条密度,如果很软,空隙很大,建议更换密封条,不建议在过滤器和静压箱之间多打胶。密封体一般不会是整圈一体的,接口形式不要直接对接的,建议插口,马蹄口等形式对接,减少压紧后泄漏的可能,整个密封圈的拼接是否超过四个拐角处,密封点的内外边缘不得超过边框的内外边缘,并检测静压箱密封边是否平整。


b)对于液槽密封过滤器,考虑密封流体是否泄露,但是液槽密封过滤器不能轻易的拆,会影响液槽密封效果,可请供应商现场进行检测。