工艺用水系统再确认是否可以采用数据回顾分析的方式进行,如果不能,应如何把控?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:30

这些风险管控的。有些时候,水质并不能明显体现硬件的功能性变化。比如,我们在夹层中的管道坡度可能因为踩踏发生变化,注射用水管道因为长时间高温循环产生红锈,喷淋球可能因为泵的功能下降导致起喷压力不足等等,因此我们就需要按照GMP要求对设备进行再验证。

水质结果的再确认可以作为设备再验证的一部分来管理,当设备再验证结果证明设备没有发生功能性变化时,我们可以对水质日常监测中发生的偏差,检验方法的变更,水质的结果等内容进行回顾分析,用这种方式来取代密集取样式的水质再确认。 