该问题已被锁定!
1
关注
7772
浏览

洁净室如何对温度和湿度进行检测?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

似水流年 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2018-07-26 10:47
1、室内空气湿度和相对湿度测定之前,净化空调系统应已连续运行至少24h。对有恒温要求的场所,根据相对温度和相对湿度波动范围的要求,测定宜连续进行8—48h,每次测定间隔不大于30mm。 2、根据温度和相对湿度波动范围,应选择相应的具有足够精度的仪表进行测定。 3、室内测点一般布置在以下各处: (1)送、回风口处; (2)恒温工作区内具有代表性的地点(如沿着工艺设备周围布置或等距离布置); (3)室中心(没有恒温要求的系统,温、湿度只测此一点); (4)敏感元件处。 所有测点宜在同一高度,离地面0.8m。也可以根据恒温区的大小,分别布置在离地的几个平面上。测点距外墙表面应大于0.5m。

问题动态

发布时间
2018-07-26 10:47
更新时间
2018-07-26 10:47
关注人数
1 人关注

推荐内容

联动线从洁净区穿到一般区的,打了15mk的四方块,洁净区对一般区有压差表,生产结束有个档板,这样还需要做验证或是采取别的措施吗?
新版GMP中洁净室沉降菌监测的疑问
高效过滤器检漏合格标准:进瓶段和冷却段高效过滤器过滤效率应满足≥99.995%,加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%。这个合格标准是不是描述有误啊?
无菌隔离器工作时没办法传出传入物品,那沉降菌和表面菌的三静三动怎么做,所有悬浮、沉降、表面菌都不用去做吗?
非最终灭菌产品,车间停产6个月,空调系统,水系统做适当的检测,还是应该再验证?
若两个相同级别的相邻操作间,之间存在物料的传递,传递方式为无菌连接传递,或类似传递窗,这两个房间之间压差为0,可以吗?
洁净间环境检测报告,在洁净间地址、净化面积、布局等未发生变化的情况下,是否长期有效?
洁净厂房自净时间测试的方法和标准有哪些依据呢?
在A级区和B级区,连续或有规律地出现少量≥0.5μm粒子,计数时可能是污染事件的征兆,应进行调查。如何理解连续?
空调系统做PQ前,加湿用的纯蒸汽系统需要验证到哪个阶段?