在RO装置除盐过程中加NaHCO3的作用?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

打豆豆 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2018-10-15 16:52
消除或降低水中的余氯含量,保证RO元件的稳定性,余氯小于0.1mg/L。