1
关注
1177
浏览

实验室中的阳性间相对于缓冲间是负压,请问阳性间的房门开启方向是向阳性间的方向开启?

查看全部 1 个回答

lilili 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市福田区
2023-08-29 16:41

《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械/植入性医疗器械/体外诊断试剂》规定:“洁净室(区)的门、窗及安全门应当密闭,洁净室(区)门应当向洁净度高的方向开启”。气流应由缓冲间吹向阳性间,防止阳性间污染物扩散,也方便关门。


关于作者

问题动态

发布时间
2023-08-29 16:33
更新时间
2023-08-29 16:41
关注人数
1 人关注

推荐内容

体外诊断试剂自测产品注册时说明书可以注册两个版本么,即一个用于专业医疗机构人员使用,一个用于非专业背景的人员自测使用?
第二类独立软件产品删减部分非核心临床功能是否需要补检?
胶体金免疫层析试剂增加适用机型,需要提交哪些资料?
对于灭菌包装的无源医疗器械产品,该如何提交关于初包装的性能评价资料?
第二类无源医疗器械申报注册时,引用的通用标准和专用标准中性能要求有差异时,应该如何制定产品技术要求的性能指标?
延续注册产品为符合新的强制性标准发布实施所做的变化属于无需办理变更注册手续或者无需变化的,应提供哪些申报材料?
关于建立自检实验室过程中,体系建立需要写风险管理文件,风险管理文件是按照ISO14971或YY0316风险管理要求进行吗?
IVD类设备软件和网络安全的安全性级别该如何考虑?
纤维填料和树脂复合而成的纤维桩是否需要设置产品货架有效期?
butonly part of the configurations was selected when submittedin China. Will it be accepted?