纯化水管道钝化时,使用的硝酸浓度及钝化时间分别为多少比较合适?如何判断钝化效果?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-06-03 17:55

硝酸浓度和钝化时间与酸洗液温度有关,ASTM A967和ASTM A380原文中有对于酸洗钝化各种方法和浓度的介绍,可以参考指南进行确认。钝化效果用蓝点试验检测,指南中也有介绍。