A级和B级洁净区:温度20~24℃,相对湿度45%~60%;C级和D级洁净区:温度18~26℃,相对湿度45%~65%;目前温湿度要求是怎么规定的?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:22

当药品生产无特殊要求时,洁净室的温度范围可控制在18~26℃,相对湿度控制在45%~65%。由于无菌操作核心区对微生物要求较高,对该区域的操作人员的服装穿着有特殊要求,通常进入该区域的操作人员会穿着两层洁净服,因此该区域的温湿度要求相对严格一些可按GMP指南数值设计。

A级和B级洁净区:温度20~24℃,相对湿度45%~60%;

C级和D级洁净区:温度18~26℃,相对湿度45%~65%;

当然,企业也可以结合GMP指南以及产品特性、生产工艺要求等因素来制定合适的温湿度标准。

欧盟GMP、中国GMP、GMP指南 

关于作者

问题动态

发布时间
2020-01-02 13:21
更新时间
2020-01-02 13:22
关注人数
2 人关注

相关问题

灭菌柜验证时,空载和装载时都做了16个热分布点,请问热穿透时,也布16个温度探头吗?另外,生产过程,水浴灭玻璃瓶的大容量注射液时,是不是要有一个探头穿透到产品里?
无源医疗器械货架有效期实时稳定性研究的温度应如何确定?应提交哪些资料?
洁净区多个房间如果温湿度不同时如何调节空调系统?
关于纯化水,作为原料药的洁净区外的生产工艺用水有必要进行定期消毒并检测菌落数吗?
洁净区内的蒸汽管道如何做保温?
干热去热原的温度、时间要求是什么?
汽轮机启动排汽缸温度升高的原因及危害?
附录中无菌药品的生产"在开始计算灭菌时间之前,必须有足够的时间让所有装载的产品达到规定的温度,必须确认每种装载方式升温所需的时间"升温时间怎么理解?
存放菌种斜面2℃到8℃,一般放普通冰箱的冷藏室,这个精度有些难达到0.5℃的波动,有些培养箱的温度波动也比较大一点,也是严格按这个文件吗?
温度对pH精度测量有多大影响?