级环境的日常监测都采集多少升啊?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

风清飞扬 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-01-20 15:36
洁净级别确认,当然需要按照ISO14644规范要求采集690L以上。 对于日常离线监测监测,满足最小采样量要求即可 采样量:(GBT16292静态) ≥0.5μm,AB为5.66L,CD2.83L。 ≥5μm,AB为8.5L,CD8.5L。 对于在线监测,只有采样速率和采样周期的设置,通过计算机系统进行自动计算悬浮粒子,满足每个采样点至少2L,采样时间至少1min即可。