该问题已被锁定!
2
关注
3373
浏览

自控系统PCS基于rockwell的平台二次开发的,但PCS的界面没有 audit trail 这个功能,能否使用Rockwell平台自带的系统监视浏览插件作为审计追踪功能使用,不做确认?

查看全部 1 个回答

多多猪 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-02-26 16:31

若Rockwell平台自带的系统监视浏览插件可实现PCS系统完整的审计追踪功能,且审计追踪功能不能关闭,数据不能修改删除,可以作为PCS系统的审计追踪使用,但在PCS系统确认中应对与其相关的审计追踪功能确认,同时应保证相关审计追踪原始数据管理要求与PCS原始数据的管理要求保持一致,满足数据可靠性。
CFDA 药品数据管理规范(第3次征求意见稿):第十七条【审计追踪】使用计算机化系统创建、更改数据等操作,应当通过审计追踪功能记录,确保其追溯性。
现有计算机化系统不具备审计追踪功能的,可以使用替代方法,如日志、变更控制、记录版本控制或原始电子记录辅以纸质记录来满足数据可追溯性的要求。
第十八条【审计追踪的管理】不得关闭计算机化系统的审计追踪功能,不得修改审计追踪产生的数据。
参考:
CFDA 药品数据管理规范(第3次征求意见稿)

关于作者

问题动态

发布时间
2020-02-26 16:30
更新时间
2020-02-26 16:31
关注人数
2 人关注

相关问题

洁净区多个房间如果温湿度不同时如何调节空调系统?
软件功能确认表
第二类独立软件产品删减部分非核心临床功能是否需要补检?
口服头孢拉定颗粒生产线的纯化水分配系统能否与其它生产线共用,有什么风险?
我司上了一套空调自控系统,同时也上了一套环境监视系统,相比而言,哪个系统更关键?
CHO表达系统有哪些优点?
水系统长时间停机按各指南原话是停机后需要重新验证,如果重新启用之前把这个定义为重新验证的话,是否参照新系统验证第一周期的方式来,第一周期结束后看同步生产?
持续葡萄糖监测系统在原有成人适用范围的基础上新增申报儿童的适用范围,如何去进行临床评价?
计算机化系统验证做到OQ了,现在某些流程需要变动,那原先做的URS,DQ以及供应商给的FDS是否都要升版?
目前实验室一部分仪器已经装上审计追踪系统,已建立计算机系统管理规程,是否单独建立关于权限管理的SOP、定期审计追踪的SOP、数据备份与恢复的SOP及积分相关规定的SOP?

推荐内容

单机版计算机化系统数据是怎么备份?
我的系统配备有UPS,因此对于断电异常有硬件上的保障措施,在此基础上我是否在确认工作中就不必要考虑断电再恢复测试,在管理上SOP中不考虑断电异常处理?
中药饮片小包装设备,这台设备应该从何入手做计算机化系统验证呢?
如何解释MHRA中GXP数据完整性中提到的归档和备份的区别和联系?
我已经定好供应商了,并且已经开始设计建造了。因为要通过FDA,是否需要后补做供应商审计? 有意义吗?
什么样的系统需要具备审计追踪功能?
空气粒子计数器是否需要备份?
对于计算机系统的验证,不同的系统(比如MES\DMS\QMS等等),因为不同的应用需求而有不同的URS,从而有不同的功能方面的验证。但他们都是计算机系统,对于验证,也因此会有相同的方面的吧?
一个软件系统(比如DMS/MES等等)是肯定要有审计追踪功能的。那审计追踪记录的打印功能(比如导出pdf),是一定要有呢?
电子数据管理规范征求意见稿里提及的电子数据保存期限应该满足GxP相关要求,具体要求是?