该问题已被锁定!
2
关注
3379
浏览

自控系统PCS基于rockwell的平台二次开发的,但PCS的界面没有 audit trail 这个功能,能否使用Rockwell平台自带的系统监视浏览插件作为审计追踪功能使用,不做确认?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

多多猪 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-02-26 16:31

若Rockwell平台自带的系统监视浏览插件可实现PCS系统完整的审计追踪功能,且审计追踪功能不能关闭,数据不能修改删除,可以作为PCS系统的审计追踪使用,但在PCS系统确认中应对与其相关的审计追踪功能确认,同时应保证相关审计追踪原始数据管理要求与PCS原始数据的管理要求保持一致,满足数据可靠性。
CFDA 药品数据管理规范(第3次征求意见稿):第十七条【审计追踪】使用计算机化系统创建、更改数据等操作,应当通过审计追踪功能记录,确保其追溯性。
现有计算机化系统不具备审计追踪功能的,可以使用替代方法,如日志、变更控制、记录版本控制或原始电子记录辅以纸质记录来满足数据可追溯性的要求。
第十八条【审计追踪的管理】不得关闭计算机化系统的审计追踪功能,不得修改审计追踪产生的数据。
参考:
CFDA 药品数据管理规范(第3次征求意见稿)

关于作者

问题动态

发布时间
2020-02-26 16:30
更新时间
2020-02-26 16:31
关注人数
2 人关注

相关问题

哪些单位需要登录新的医疗器械不良事件监测上报系统?
在硬件不变的情况变更的前提下,在系统内部加一个另外的新产品的程序,这种情况下应该如何执行验证?
水系统、空气净化系统的验证周期应如何掌握?
放射治疗计划系统可否与放射治疗设备做为同一注册单元申报
我的系统配备有UPS,因此对于断电异常有硬件上的保障措施,在此基础上我是否在确认工作中就不必要考虑断电再恢复测试,在管理上SOP中不考虑断电异常处理?
公司应如何设计和控制他们的纸质文件系统,以防止未经授权的GMP数据的重新出现?
Part11电子签名和电子记录和我们自控系统中经常所述的三级密码设置有什么区别?
《医疗器械网络销售监督管理办法》对从事医疗器械网络销售的企业和医疗器械网络交易服务第三方平台提供者规定了哪些主要义务?
新买进组装的层析系统的验证需要做哪些项目?层析柱,蠕动泵,检测仪组成一套层析系统后是不是不需要再对柱子,检测仪这些设备单独做验证?
什么是可编程医用电气系统(PEMS)?