质量控制区实验室与车间位于同一层,而且位于车间的楼下一层,这样做是否可行?

查看全部 1 个回答

多多猪 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-12-16 13:40

QC实验室的设置与车间是否在同一层没有关系,重点关注实验室与车间人物流、废物流和空调系统的控制方式,是否有污染、交叉污染和混淆差错的风险。

GMP控制的重点是防止差错、污染及交叉污染的风险

参考:

中国GMP(2010版)第六十三条 质量控制实验室通常应当与生产区分开。生物检定、微生物和放射性同位素的实验室还应当彼此分开。所以设计是否合理还得依据实际的设计图纸进行综合评估.