A级和B级洁净区:温度20~24℃,相对湿度45%~60%;C级和D级洁净区:温度18~26℃,相对湿度45%~65%;目前温湿度要求是怎么规定的?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:22

当药品生产无特殊要求时,洁净室的温度范围可控制在18~26℃,相对湿度控制在45%~65%。由于无菌操作核心区对微生物要求较高,对该区域的操作人员的服装穿着有特殊要求,通常进入该区域的操作人员会穿着两层洁净服,因此该区域的温湿度要求相对严格一些可按GMP指南数值设计。

A级和B级洁净区:温度20~24℃,相对湿度45%~60%;

C级和D级洁净区:温度18~26℃,相对湿度45%~65%;

当然,企业也可以结合GMP指南以及产品特性、生产工艺要求等因素来制定合适的温湿度标准。

欧盟GMP、中国GMP、GMP指南 

关于作者

问题动态

发布时间
2020-01-02 13:21
更新时间
2020-01-02 13:22
关注人数
2 人关注

相关问题

按照2010版中国GMP要求,对洁净区进行沉降菌测试,静态测试的取样时间和标准是多少?
洁净区多个房间如果温湿度不同时如何调节空调系统?
存放菌种斜面2℃到8℃,一般放普通冰箱的冷藏室,这个精度有些难达到0.5℃的波动,有些培养箱的温度波动也比较大一点,也是严格按这个文件吗?
洁净区消毒清洁有哪些?
原料药生产日期是以活性成分生成之时定还是以进入洁净区精制工序溶解投料日期为准?
注射用水回水温度低于标准要排放?
医疗器械生产场地洁净区内所使用的消毒剂,需要定期更换吗?
高压灭菌锅验证,由于设备没有验证孔,温度分布怎么进行?有线可以验证么?
在做口服固体制剂车间空调验证时,对于GMP(2010版)洁净区微生物的检测D级沉降菌、浮游菌等的静态有标准吗?
联动线从洁净区穿到一般区的,打了15mk的四方块,洁净区对一般区有压差表,生产结束有个档板,这样还需要做验证或是采取别的措施吗?

推荐内容

洁净厂房自净时间测试的方法和标准有哪些依据呢?
关于厂房甲醛消毒
无菌隔离舱再验证周期定多少合适呢?
空调系统的高效过滤器是如何检漏的
臭氧空气消毒的浓度要求是多少
公司新净化系统OQ,B级区换气次数,施工方推荐50次每小时验收,但是新的《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中有个指导值是大于60次,该如何选择?
目前初、中效有什么好材质,采购时需要注意什么参数?
B级区缓冲间如何设计?
洁净室温湿度怎么验证检测