公司新净化系统OQ,B级区换气次数,施工方推荐50次每小时验收,但是新的《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中有个指导值是大于60次,该如何选择?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:39

B级的换气次数因按照设计的换气次数进行选择,如果设计为50次/小时,就应该按50次/小时验收。《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中的60次/小时是指导值。


1、 ISPE中提出换气次数由室内容积与空气流量来决定,但它并不直接影响室内颗粒含量,换气次数直接关系到一个房间从动态到静态的恢复率,换气次数越高恢复率越快。如果把施工方推荐的B级换气次数50次增加到法规指导值60次,那么自净时间会随着换气次数的增加而减少。


2、 GMP指南以及ISPE中B级区指导值是40-60次。换气次数对于系统成本有显著的影响,换气次数过高会造成不必要的能耗浪费,应慎重考虑换气次数界定。业主的要求可能不是基于运行过程中的换气次数。在历史运行数据中应该已经得知静态粒子水平的风量。设计人员和业主应该考虑基于一些基本指南中的指导确定换气次数,避免任意设计整体换气次数。如果换气次数50下,发现洁净度不能保证,就需要增加换气次数,所以,空调机组的余量选择稍微大一些,给后期的调试或者运行维护留一些空间。


参考:


GMP指南


ISPE2009-HVAC


GBT 36066-2018 洁净室及相关受控环境 检测技术分析与应用

关于作者

问题动态

发布时间
2020-01-02 13:25
更新时间
2020-01-02 13:39
关注人数
2 人关注

相关问题

《用于罕见病防治医疗器械注册审查指导原则》的沟通交流有哪些要求?
监护仪等有源产品申报时,A公司的主机和B公司的耗材一起使用,是否以A公司的名义申报主机和耗材?
已有境外医疗器械临床试验数据的产品,如境内也有已发布的相应产品的临床试验指导原则,此时产品境外临床试验数据是否必须完全满足境内相应指导原则要求?
确定可信度高的有效期应采取科学的统计方法,具体的指导原则是哪个?
在申请二类医疗器械生产许可核发期间,公司需要变更生产地址,该怎么办?
医疗器械若产品无指导原则、无标准等,如何开展临床试验?
《医疗器械附条件批准上市指导原则》有关附条件的要求有哪些?
网络安全指导原则适用于哪些医疗器械?网络安全文档是否可以在软件描述文档中提交?
我公司现开发一种口服固体制剂,经对原研制剂的处方进行研究分析,确定其处方中使用了一种抗氧剂,但在国内无法购买到有合法来源有药用批准文号的该抗氧剂,请问可以使用食品级标准吗?
产品本身不在免于临床试验的目录中,但已有多个同类产品上市。本公司产品比同类上市产品多脉搏、血氧、额温采集功能,临床评价还是否可以走同品种比对路径?

推荐内容

是否所有验证在开展前都必须开展风险评估呢
高效过滤器的更换周期是如何定义的?
生物安全柜需要做烟雾流型和风速吗?
水系统验证开始后,如果累积了一周或两周的数据是合格的,是否可以开始其他设备(洗瓶机,清洗机等)的PQ?
气相的方法,面积归一法做含量,含量范围不低于58%,在做中间精密度的时候,可接受标准如何设定算中间精密度通过呢?跟检验使用的方法没有关系吗?外标法、面积归一法?
清场确认与生产前确认应由哪个部门或人员来进行?本部门指定人员?还是质量部人员?
灭菌工艺验证如何明确生物指示剂D值?
B级区缓冲间如何设计?
灭菌柜验证,3M,BD试验包说明书上写132-134度3.5分钟,但是我们灭菌柜灭菌不带小数点,只能设3分钟或4分钟,怎么办? 解答:
值班运行频率确认,保证房间相对压差,这个压差是要保证正常运行的相对压差,还是只需证实有轻微压差?比如房间与走廊相对压差>5 Pa,验证值班这个压差值如何定?