该问题已被锁定!
2
关注
3250
浏览

工艺用水系统在线电导率自动温度补偿功能是否可以正常使用,是否需要额外的校验或数据比对?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 14:31

电导率的温度补偿功能,一直存在争论。到现在为止,我们工作中还没有听说过因为使用温度补偿被GMP检察官开偏差项的,官方网站和论坛上也没有见到相关的GMP偏差案例。

通常情况,制水设备和分配设备上带的在线电导率仪都是自动补偿的,特别是生物制剂设备清洗终点很多是用在线电导率来判断的,关闭自动补偿功能反而容易引起误判。在线电导率仪被检察官质疑的情况很少,因此我们认为在线电导率仪关闭自动补偿功能实际意义不大,如果企业有能力,可以进行额外的校准和数据对比。

被一些检察官质疑的通常是QC检验用的离线电导率仪,有些企业已经关闭自动温度补偿了,实际检验时是将水保持在20或25℃。也有企业一直使用温度补偿,检察官问到之后也没有明确说不可以。

关于作者

问题动态

发布时间
2020-03-11 14:31
更新时间
2020-03-11 14:31
关注人数
2 人关注

相关问题

申报者须知要求提交一份声明,由QP签字,保证所使用的原料药是根据GMP生产的。我要怎样完成所要求的声明呢?
对于同一规格、密封系统相同包装数量不同的产品,是否每个包装数量都需要每年考察一个批次?
体外诊断试剂临床试验中能否使用冻存样本?
婴儿配方乳粉中为何不得使用果糖?
每年生产1〜2批的产品如何做工艺验证?验证方法用什么?
中国制药企业只针对原辅材料供应商进行供应商审计或评估。对于提供计算机化系统服务的集成商,是否必须供应商审计?
有源医疗器械组合产品中每个单独的模块都是《免于进行临床试验的医疗器械目录》(以下简称《目录》)中的产品,那组合产品是否也可视为《目录》中产品?
如果第三方国家的生产场地计划将产品出口到EEA,是否可以自愿申请GMP检查?
半通透性容器包括哪些?如PE、PVC是否属于此类?是否要做20%RH条件下的加速试验?
在完成24个月的访视之后,“申办者”是否可以或应该收集关于不再被视为研究受试者的个人的数据?

推荐内容

关于对生产体外诊断试剂工艺用水有何要求?
水系统验证开始后,如果累积了一周或两周的数据是合格的,是否可以开始其他设备(洗瓶机,清洗机等)的PQ?
制水系统增加管路,是否属于重大改造,需要重新做验证?
纯化水系统如果停产不停水的情况下,每天制水1小时,打循环两小时可以吗?还是微循环把循环的速度降下来?
现在注射剂项目建设过程中,在线TOC的安装位置是在纯化水还是注射用水的分配系统,这个有什么规定吗?安装在注射用水分配回水末端,有问题吗?
有条生产线,一个月生产一次,一次2天,其余28天闲置,闲置的28天怎么维护比较合理?该生产线配套的水系统、空调系统应该怎么运行?
水系统化学消毒使用甲醛的话,需要做甲醛残留测试吗?有推荐什么方法吗?
回水流速是否需要考虑最差条件即前段时间使用点最大使用量的前提下都满足?
注射用水或是纯化水取样点设计过高,不便于取样,如何操作?
总送取样口应在分配罐泵前还是后?总送与总回管径不一粗,总送管粗些这样可以吗?