该问题已被锁定!
2
关注
6151
浏览

A\B\C\D级高效检漏周期?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

似水流年 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-01-20 15:24
一般AB半年,C一年,D两年,ISO规定了高效检漏最长不得超过2年。检漏方法,按照各国的国家标准执行,无菌区要求遵守ISO标准。