该问题已被锁定!
2
关注
6152
浏览

A\B\C\D级高效检漏周期?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

似水流年 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-01-20 15:24
一般AB半年,C一年,D两年,ISO规定了高效检漏最长不得超过2年。检漏方法,按照各国的国家标准执行,无菌区要求遵守ISO标准。

关于作者

问题动态

发布时间
2019-01-20 15:24
更新时间
2019-01-20 15:24
关注人数
2 人关注

推荐内容

洁净区单位面积对人数有什么要求
一个生产车间装有十几台净化空调机组,经常会在不同的地点产生报警,每天都有上千条超标报警,请问大家都是怎么处理这些报警的?
关于厂房甲醛消毒
洁净间环境日常监测和纯化水水质检测,可以委托第三方公司进行吗?
哪些房间需要装压差计?
欧盟和目前的中国GMP,是否对臭氧验证有强制要求?
空调系统的高效过滤器是如何检漏的
清场和清洁的区别是什么?
空调系统检漏采用尘埃粒子计数器扫描是否不认可?
臭氧空气消毒的浓度要求是多少