该问题已被锁定!
2
关注
5557
浏览

我司上了一套空调自控系统,同时也上了一套环境监视系统,相比而言,哪个系统更关键?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

薛定谔的龙猫 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市福田区
2019-06-13 13:39

按照贵公司两个系统的使用情况来看,空调自控系统主要用于机组的控制和温湿度风量调节,环境监视系统主要用于关键生产房间的温湿度、压差、粒子等监视并打印放行记录。两个系统都属于关键GXP系统,它们两个是相互依托的,并不能简单的说哪一个系统更为关键。

BMS控制空调机组风量及温湿度调节,它直接影响EMS系统采集的关键房间的温湿度、压差数据,因此,BMS可以看做是给EMS提供“公用工程”,在此公用工程条件下,达到最终需要的放行环境条件。

但是,需要注意的是,若BMS和EMS共用的一套系统,或者有共用的传感器或控制器等情况,则需另当别论了。

理由:

BMS与EMS系统功能作用。

EMS系统用于数据的生成,处理及记录,并用于法规部门的监管。BMS系统用于在系统生命周期内的关键参数控制或者关键数据控制。

参考:

GAMP 5良好自动化生产实践指南


关于作者

问题动态

发布时间
2019-06-13 13:36
更新时间
2019-06-13 13:39
关注人数
2 人关注

推荐内容

计算机化系统验证(遵循GAMP5指南方法)和一般工艺设备验证之间的问题
如何解释MHRA中GXP数据完整性中提到的归档和备份的区别和联系?
ISO13485-2016中提到的计算机软件确认指哪些软件?
我的系统配备有UPS,因此对于断电异常有硬件上的保障措施,在此基础上我是否在确认工作中就不必要考虑断电再恢复测试,在管理上SOP中不考虑断电异常处理?
药厂哪些系统需要进行计算计化系统验证?
实际工作中数据拷贝和转移要如何操作才更合规,软件升级后,版本不通用,升级软件前数据是否留存?
进行I/O测试,是否可以不用环路校准?或者说,做了环路校准,是否不用做I/O测试?
一个软件系统(比如DMS/MES等等)是肯定要有审计追踪功能的。那审计追踪记录的打印功能(比如导出pdf),是一定要有呢?
ERP系统,验证时在测试环境中进行,测试完成后,测试数据是否需要保留?
我已经定好供应商了,并且已经开始设计建造了。因为要通过FDA,是否需要后补做供应商审计? 有意义吗?