首先,空调系统并不强制要求使用纯蒸汽加湿,尽管有部分国外法规指南提到,空调系统加湿的蒸汽应使用洁净的蒸汽,但是个人认为,这里提到的洁净蒸汽不一定是纯蒸汽,纯蒸汽对药企来说是专用系统。


其次,即便是已经将纯蒸汽的一个用点引到了空调系统进行加湿,可以在纯蒸汽调试完成,可以为空调系统提供稳定的支持之后,就开始空调系统的PQ。空调系统的加湿功能和纯蒸汽的PQ项目(蒸汽质量)关系不大。


反向来说,空调系统PQ之后执行纯蒸汽PQ,可以减少纯蒸汽PQ过程中的环境干扰,这种做法是可以的,如果计划安排紧张,空调系统PQ和纯蒸汽PQ无必然的先后顺序,执行过程中控制好相互干扰即可。


中国GMP指南中提到,在某些区域内相关物料直接暴露在相应净化等级的空气中,洁净厂房的空气加湿可以使用纯蒸汽。否则就按照ISPE 无菌实施指南中关于纯蒸汽决策树进行。


