纯化水罐下方的总排水用检测么?

查看全部 1 个回答

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:36

罐底不用设置取样口,水泵的出口与罐的距离比较近,可以认为泵的出口与罐内的水质一致。另外最新的相关指南都不要求在储罐和排水口进行取样了。另外系统除了24h循环运行,回水流速应保证在湍流状态。 

1、ISPE中提出一般规范中设计循环回路的最小回流速度为3英尺/秒或更高点,并且在湍流区的雷诺数高于2100。

2、GB 50913-2013医药工艺用水系统设计规范中指出,循环供水流速宜大于1.5m/s,循环回水流速不宜小于1.0m/s,循环回水流量宜大于泵出口流量的50%。