我司上了一套空调自控系统,同时也上了一套环境监视系统,相比而言,哪个系统更关键?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

薛定谔的龙猫 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市福田区
2019-06-13 13:39

按照贵公司两个系统的使用情况来看,空调自控系统主要用于机组的控制和温湿度风量调节,环境监视系统主要用于关键生产房间的温湿度、压差、粒子等监视并打印放行记录。两个系统都属于关键GXP系统,它们两个是相互依托的,并不能简单的说哪一个系统更为关键。

BMS控制空调机组风量及温湿度调节,它直接影响EMS系统采集的关键房间的温湿度、压差数据,因此,BMS可以看做是给EMS提供“公用工程”,在此公用工程条件下,达到最终需要的放行环境条件。

但是,需要注意的是,若BMS和EMS共用的一套系统,或者有共用的传感器或控制器等情况,则需另当别论了。

理由:

BMS与EMS系统功能作用。

EMS系统用于数据的生成,处理及记录,并用于法规部门的监管。BMS系统用于在系统生命周期内的关键参数控制或者关键数据控制。

参考:

GAMP 5良好自动化生产实践指南