该问题已被锁定!
2
关注
4759
浏览

人员更衣以后进入洁净区前,在缓冲间应该自净多长时间?C/D级需要自净多久?B级需要自净多久?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

多多猪 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-02-21 16:40

自净时间时可以根据空调验证时相应区域的净化能力,自看空气置换次数,就是更衣操作后多久能够恢复本功能区域的时间,似乎没有听说更衣室内人员需要自净这一说;在更换洁净衣的过程时,也就是说已经穿了符合要求的工衣,这样可以进入相应的洁净区域;不可能把更衣室的空气带进待进入的区域的。像D级,有缓冲间,从缓冲间走到洁净区基本自净就结束了。