水系统停电后再启动,能否通过验证证明合理,而不走偏差

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:57

1.如果之前没做过水系统停泵测试,没有相应数据积累,需要走偏差,然后由偏差、CAPA引出需要做补充水系统停泵验证,这样的逻辑更符合GMP管理的思路另外,停电偏差不只是水系统受影响,空调、生产、QC设备(稳定性培养箱)等需要全面评估下,纯化水的微生物负荷高,建议停了之后消毒,然后再用。2.做水系统的停泵测试后,有了相应的数据积累,也便于指导您日常生产中的异常情况处理。

 

GMP没有强制性要求纯化水必须循环使用,在没有做过纯化水停电停泵测试前,当停电时,需做偏差说明停电停泵对纯化水系统水质的影响,通过风险评估引出根据停电时间做一个补充纯化水停泵验证,确认水质的保证时间,定一个停泵时限,一旦停电时间超出该时限,系统的水必须放掉,消毒后重新制水。为了防止微生物的滋生满足规范要求,建议通电后系统先消毒后重新制水。

参考资料:2010版GMP

关于作者

问题动态

发布时间
2020-03-11 13:56
更新时间
2020-03-11 13:57
关注人数
2 人关注

相关问题

牙科种植体系统综述资料与已上市同类产品的对比需考虑哪些内容?
GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》检测报告是否可以提交自检报告?
公司新净化系统OQ,B级区换气次数,施工方推荐50次每小时验收,但是新的《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中有个指导值是大于60次,该如何选择?
水系统验证,必须每天每个水口都取样做全检吗?
Part11电子签名和电子记录和我们自控系统中经常所述的三级密码设置有什么区别?
口服液体制剂与固体制剂车间的空调系统有什么区别?
通过注册申请系统提交注册申请后,如何查询产品注册审批进度?
空调系统检漏采用尘埃粒子计数器扫描是否不认可?
注射水循环如果发生停止运行就需要进行系统灭菌吗?法规要求70°以上保温循环。