1
关注
1216
浏览

空调系统检漏采用尘埃粒子计数器扫描是否不认可?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

ki1314520 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2023-10-18 23:14

单纯的尘埃粒子计数器测试很难证明其完整性。H11以下的过滤器没有泄漏标准,H11以上的宜用PAO检测(H11亚髙效或中效,考虑欧洲标准与国内初、中、高的对应)。非无菌药品可采用,无菌药品不应采用。

【第二百一十七条】质量控制实验室的人员、设施、设备应当与产品的性质和生产规模相适应。

企业通常不得进行委托检验。确需委托检验的,应当按照第十一章中委托检验部分的规定,委托外部实验室进行检验,但应当在检验报告中予以说明。



关于作者

问题动态

发布时间
2023-10-18 23:14
更新时间
2023-10-18 23:14
关注人数
1 人关注

相关问题

 开展平行对照临床试验时,如因合理理由不能采用已上市同类产品作为对照产品,是否可选择相似产品作为对照产品?
A\B\C\D级高效检漏周期?
空调系统验证,要求测的三次静态沉降菌,可以在同一天测完或者测两次的吗?
数据可靠性风险采用什么风险管理工具和管理策略?
对于小容量注射液,目前大部分采用色水捡漏法来检测包装密封性,那用什么方法来验证该方法能有效的检查密封性?
空调系统停用后重新启用的管理规程,文件归设备部,但是实际是QA部起草的,起草人可以由QA签名吗?
高效过滤器检漏合格标准:进瓶段和冷却段高效过滤器过滤效率应满足≥99.995%,加热段高效过滤器过滤效率应满足≥99.95%。这个合格标准是不是描述有误啊?
非最终灭菌产品,车间停产6个月,空调系统,水系统做适当的检测,还是应该再验证?
血液制品企业采用乙醇,经酒精回收塔精制后反复使用,应当如何管理?
创新单抗产品的临床前安全性评价时,已上市产品均最终采用食蟹猴作为其正式长毒实验的动物种属。可否只选择食蟹猴一个相关种属进行临床前安全性评价?