该问题已被锁定!
2
关注
6221
浏览

纯化水管道钝化时,使用的硝酸浓度及钝化时间分别为多少比较合适?如何判断钝化效果?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-06-03 17:55

硝酸浓度和钝化时间与酸洗液温度有关,ASTM A967和ASTM A380原文中有对于酸洗钝化各种方法和浓度的介绍,可以参考指南进行确认。钝化效果用蓝点试验检测,指南中也有介绍。

关于作者

问题动态

发布时间
2019-06-03 17:55
更新时间
2019-06-03 17:55
关注人数
2 人关注

推荐内容

防止纯化水系统增压泵空转的措施?
确认与验证的区别是什么?
如何对不需要验证的检验方法作确认?
不同水处理设备如何解决TOC超标? 如何解决ORP过高?
RO膜的原水回收率及RO浓水怎么二次利用?
制水系统的纯净水和注射用水,用紫外线消毒等方法是否可行?若不行,应该用什么方法消毒?
“检验”和“验证”有什么不同?
纯化水重金属检查中,7 mol/L的盐酸溶液要怎么配制
Ppk、Cpk,还有Cmk三者的区别及计算
非最终灭菌产品,车间停产6个月,空调系统,水系统做适当的检测,还是应该再验证?