该问题已被锁定!
2
关注
6852
浏览

成品常温库和原辅料阴凉库的温湿度分布验证,是否需要做断电确认和开门确认?温湿度检测仪布点可以依据什么?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-07-12 08:58

有温湿度控制要求的成品常温库和原辅料阴凉库受季节影响较大,通常进行冬季和夏季温湿度分布验证时进行断电确认和开门确认。

对于库房与其门外区域公用一套空调系统的情况,库房内外温湿度相同,开门可能不会影响温湿度变化,此时开门测试意义不大。

断电测试确认库房的保温能力,当库房内外温湿度差异较大时,库房断电会影响库内温湿度变化,甚至超出可接受范围。

开门测试为日常操作提供合理开门时间参考值。当库门内外温湿度存在差异时,开门会影响库内温湿度改变,甚至超出可接受范围。

参考:

WHO TRS 961, Annex 9, Supplement 7: Qualification of temperature-controlled storage areas

WHO TRS 961,Annex 9,Supplement 8: Temperature mapping of storage areas

关于作者

问题动态

发布时间
2019-07-12 08:52
更新时间
2019-07-12 08:58
关注人数
2 人关注

相关问题

对于上市产品变更直接接触药品包材的稳定性研究,根据指导原则,其中一项:需要提供新包装的3-6个月加速和长期稳定性试验。请问:长期稳定性研究需要做多长时间?也是3-6个月,还是需要做到产品的效期?
有混悬液中间体需做微生物限度验证,但是中间体的微生物含量太高了, 达到100cfu/20ml,最后决定用成品(最终灭菌产品) 来进行方法学验证。这样可靠吗?
洁净区多个房间如果温湿度不同时如何调节空调系统?
洁净区多个房间如果温湿度不同时如何调节空调系统?
制剂批量变更需不需要做工艺验证,制剂部分不涉及总混.
在原料药生产中,最后成品包装时剩余的少量成品(如0.1〜0,5kg)该如何处理?
软件功能确认表
研发用的检验仪器哪些需要做验证?
在稳定性实验中,每个时间点是否都要做溶出曲线?四个条件都要做?还是可以做标准条件的溶出曲线?在稳定性实验中是否都做溶出曲线不做溶出度?
水系统化学消毒使用甲醛的话,需要做甲醛残留测试吗?有推荐什么方法吗?