该问题已被锁定!
2
关注
2984
浏览

纯化水罐下方的总排水用检测么?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:36

罐底不用设置取样口,水泵的出口与罐的距离比较近,可以认为泵的出口与罐内的水质一致。另外最新的相关指南都不要求在储罐和排水口进行取样了。另外系统除了24h循环运行,回水流速应保证在湍流状态。 

1、ISPE中提出一般规范中设计循环回路的最小回流速度为3英尺/秒或更高点,并且在湍流区的雷诺数高于2100。

2、GB 50913-2013医药工艺用水系统设计规范中指出,循环供水流速宜大于1.5m/s,循环回水流速不宜小于1.0m/s,循环回水流量宜大于泵出口流量的50%。

参考资料:

ISPE-Baseline-WSE

GB 50913-2013医药工艺用水系统设计规范

关于作者

问题动态

发布时间
2020-03-11 13:35
更新时间
2020-03-11 13:36
关注人数
2 人关注

相关问题

纯化水日常检测,我们总进、总回和纯化水箱是每周检测一次,各用水点是每月检测一次,我想问下,每周检测的时候是必须要取用水点吗?
体外诊断试剂纯化水的检验项目应包含哪些?
用纯化水制备注射用水,纯化水的验证需要进行到哪个阶段(纯化水验证三个阶段)以后,才可以开始注射用水的三个阶段的验证?
纯化水系统验证关于回水流速的要求
作为发酵类型的API产品,菌种车间在设计时,分离纯化的C+A(超净工作台)车间在人流通道洗手时,其清洗水采用饮用水还是纯化水?
进入无菌区最后一步洗手用水必须用纯化水么,可以用饮用水吗?
纯化水系统是新上的,正在做性能确认,今天早晨停电20分钟,系统重新开启是在停电两小时以后了,这种情况停电前所进行的检测数据是不是就不能算了,要重新进行一个周期的检测。
生产级别为D级,纯化水的消毒方式一般采取哪些?
口服中药制剂的用水可否使用饮用水?口服中药制剂使用纯化水的话,电导率应为多少?
注射用水罐温度探头是应该安装在罐的上部还是底部?

推荐内容

水系统、空气净化系统的验证周期应如何掌握?
纯化水重金属检查中,7 mol/L的盐酸溶液要怎么配制
水系统停产后启用是怎么做再验证的?做2+2周的水质确认还是做其他方式的再确认?
水系统验证,必须每天每个水口都取样做全检吗?
为什么需要检测注射用水中总有机碳(TOC)?
水系统可以停吗
如何检测纯化水的电导率?
纯化水制备系统要更换RO膜,需要做哪些变更控制?
促进RO膜性能下降的主要原因有哪些?
若生产不能连续,期间停产一个月,纯化水罐不存水可以吗?