该问题已被锁定!
2
关注
2904
浏览

洁净区人流通道纯化水洗手装置的设置要求。

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 14:25

一般洗手设置在一般区,饮用水就可以,洁净区人流通道做手消毒即可。 

关于作者

问题动态

发布时间
2020-03-11 14:24
更新时间
2020-03-11 14:25
关注人数
2 人关注

相关问题

联动线从洁净区穿到一般区的,打了15mk的四方块,洁净区对一般区有压差表,生产结束有个档板,这样还需要做验证或是采取别的措施吗?
人员更衣以后进入洁净区前,在缓冲间应该自净多长时间?C/D级需要自净多久?B级需要自净多久?
纯化水罐下方的总排水用检测么?
每年纯化水再确认周期法定多长时间?我们是1个月连续检验(全检),有没必要连续全检?
纯化水日常检测频率有相关的规定要求?
纯化水管道钝化时,使用的硝酸浓度及钝化时间分别为多少比较合适?如何判断钝化效果?
注射用水与纯化水储罐回水点可以与喷淋清洗球共用吗?
纯化水设备一直没加药,现在想加药,共有四个加药装置,分别是絮凝剂、阻垢剂、亚硫酸氢钠、氢氧化钠,请问分别添加浓度一般多少?絮凝剂和阻垢剂的化学名称是什么?
口服头孢拉定颗粒生产线的纯化水分配系统能否与其它生产线共用,有什么风险?
常温纯化水分配系统加紫外好还是不加紫外好?