该问题已被锁定!
2
关注
2819
浏览

在洁净车间内的固体包装次级包材的暂存间,是否有必要监控温湿度?目前监测和监控是一套系统吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

多多猪 二阶会员 用户来自于: 上海市
2020-10-31 10:01

1. 温湿度肯定是要控制的,具体控制要求按照你的外包材性质确定。

2.是否需要监控,应该看温度是否特殊,如果和洁净区其它房间温湿度要求都一致,就可以整体监控,选择几个房间代表性监控就可以了。

3.监控=监测+控制,具体怎么分配,那要看自控系统的设计,一般来说,BMS(楼宇监控系统,也有单位叫空调自控系统)主要做控制(即便参与监测,也是因控制需求,采信号),EMS(环境监测系统)主要做环境监测,包括压差、温湿度等。EMS的监测点位要比BMS的监测点位多。

关于作者

问题动态

发布时间
2020-10-31 10:01
更新时间
2020-10-31 10:01
关注人数
2 人关注

推荐内容

联动线从洁净区穿到一般区的,打了15mk的四方块,洁净区对一般区有压差表,生产结束有个档板,这样还需要做验证或是采取别的措施吗?
B级环境下新换的高效,检漏边框一直不合格,边框封胶也不合格是什么原因?
空调系统验证级别确认时,悬浮粒子取样点数量按照ISO14644,浮游菌和沉降菌取样点数量如何确定?
2010年版GMP实施后,企业中心检验室中无菌洁净室空气洁净度的检测标准是什么?
洁净区浮游菌与沉降菌是否需要同时做
VHP过氧化氢传递舱我做了三次空满载杀菌效果和浓度分布测试,有必要再做浮游菌和沉降菌以及粒子测试吗?
A\B\C\D级高效检漏周期?
在A级区和B级区,连续或有规律地出现少量≥0.5μm粒子,计数时可能是污染事件的征兆,应进行调查。如何理解连续?
无菌隔离器工作时没办法传出传入物品,那沉降菌和表面菌的三静三动怎么做,所有悬浮、沉降、表面菌都不用去做吗?
A级需要测自净时间吗?