GMP无菌附录中:在A级区和B级区,连续或有规律地出现少量≥0.5μm粒子,计数时可能是污染事件的征兆,应进行调查。如何理解连续,是3分钟还是10分钟?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

似水流年 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-01-20 15:23
在A级或B级设置连续的在线监测,主要是为了及时发现空调系统的故障与缺陷造成的污染事件,当然空调系统的故障或缺陷一般是不可逆转或者短时不能恢复的,所以才会是连续的有规律的粒子超标,这有别于偶尔的电磁干扰、人为的扰动、灌装过程物料粉尘液滴造成的没有规律的偶发性粒子超标。 由于粒子检测的采样体积及计算方法的差异,没有规律的偶发性粒子瞬时超标,并不能代表HVAC系统真的出了问题或者环境已经被污染到了不可接受的标准。