洁净室温湿度怎么验证检测
关注问题
回答问题
该问题已被锁定!
1
关注
6252
浏览
洁净室温湿度怎么验证检测
验证确认
环境监测
洁净室温湿度怎么验证检测
阅读全文
收起全文
关注问题
回答问题
邀请回答
好问题
0
评论
收藏
举报
分享
复制链接
新浪微博
腾讯空间
微信扫一扫
展开
收起
0
评论
查看全部
1
个回答
似水流年
二阶会员
用户来自于: 广东省深圳市
2018-08-22 11:15
测试要求: a)测试洁净区域的空调系统在测试前应连续运行24小时以上。 b)每个洁净室应在离地约0.8~1.0m距离高度设置测试点。 c)测试点位置一般布置在洁净室的中心位置、回风口、送风口、敏感元件位置、主要操作区域等位置。 d)仪器放置检测位置上静止15分钟以上,然后进行测试读数。
阅读全文
收起全文
赞同
0
0
评论
分享
复制链接
新浪微博
腾讯空间
微信扫一扫
0
评论
关于作者
似水流年
二阶会员
这家伙很懒,还没有设置简介
131
回答
150
文章
115
问题
问题动态
发布时间
2018-08-22 11:11
更新时间
2018-08-22 11:15
关注人数
1 人关注
相关问题
新增加一家模瓶供应商,我们需要进行验证,请问下验证量如何确定呢?
2795 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
如何对不需要验证的检验方法作确认?
5708 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
在临床前的中试三批阶段,器具、层析设备和超滤设备需要清洁验证吗?使用前做的清洁确认是否可以?
5251 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
对照培养基来源有哪些?没有对照培养基的选择培养基怎么进行适用性检查?
3713 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
ISO 9001:2015标准中怎么来做基于风险的思维?
3236 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
创新医疗器械检验项目实验室无法进行检测怎么办?
1436 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
外用制剂的共线清洁验证(含有难清洁的凡士林)是否可以不用常规的日疗量及千分之一计算?
6137 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
纯化水用双氧水消毒验证双氧水的残留吗?
3341 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
工艺验证中关键工艺的验证,用对工艺参数的最大值最小值中间值各生产几批做验证吗?
1055 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
PLC上的温度、压力等等的校准是否属于计算机验证?只校准传感器行吗?
7160 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
推荐内容
问
A级和B级洁净区:温度20~24℃,相对湿度45%~60%;C级和D级洁净区:温度18~26℃,相对湿度45%~65%;目前温湿度要求是怎么规定的?
13542 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
当水系统长期停运(一个月或一年),再确认是否需要按三个阶段来做?
5428 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
湿热灭菌柜验证,设定温度为121摄氏度,验证过程中所有温度都在122度以上,请问这种情况需要写偏差吗?
8857 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
干热灭菌柜灭菌250度必须要45分钟吗,还是只要FH值到了就可以了?
6227 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
B级环境下新换的高效,检漏边框一直不合格,边框封胶也不合格是什么原因?
4260 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
头孢类的模拟灌装培养基是否需要吐温80之类的消除头孢类抗生素的杀菌影响的做法。再清洁破坏还是可能有微量残留?
4740 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
空调系统验证级别确认时,悬浮粒子取样点数量按照ISO14644,浮游菌和沉降菌取样点数量如何确定?
6536 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
纯化水风险评估中,失效模式主要有哪些,该用什么样的处置措施?
3417 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
纯化水再验证周期是多长时间?
5955 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
水系统停产后启用是怎么做再验证的?做2+2周的水质确认还是做其他方式的再确认?
4950 浏览
2 关注
1 回答
0 评论