测试露点、含油量,粒子、微生物(没法测沉降,空气采样器测试浮游菌)。ISO 8573里面有不同等级的露点标准。

ISO-8573里面有不同等级的露点标准,-20℃并非唯一标准。露点的标准取决于产品对水分的敏感程度,空气和产品接触的量。还要考虑厂房所在地的环境最低温度。中国GMP指南-无菌制剂-3.2.4表示露点不超过-20℃应能满足绝大多数药品的需求。