该问题已被锁定!
2
关注
6771
浏览

压力管道气密性试验保压时间和压降是多少?

查看全部 1 个回答

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省东莞市
2021-04-30 17:25

(1)强度试验:先升至30%强度试验压力,稳压15min;再升至60%强度试验压力,稳压15min;稳压期间对管进行检查,无异常现象,升至强度试验压力。试验压力为1.5倍设计压力。

(2)严密性试验:试验压力为1.0倍设计压力,稳压时间为24h,管道不破裂,无渗漏为合格。试验时,升压应缓慢,当升至试验压力的30%和60%时,应暂停升压,进行巡线检查,无异常情况后方可继续升压。

系统内污物吹净后,应采用瓶装压缩氮气对整个系统进行气密性试验。

检漏方法:用肥皂水对系统所有焊接、阀门、法兰等连接部位进行仔细涂抹检漏。

在试验压力下,经稳压24h后观察压力值,不出现压力降为合格。试验过程中如发现泄漏要做好标记,必须在泄压后进行检修,不得带压修补。


关于作者

问题动态

发布时间
2021-04-30 17:25
更新时间
2021-04-30 17:25
关注人数
2 人关注