有温湿度控制要求的成品常温库和原辅料阴凉库受季节影响较大,通常进行冬季和夏季温湿度分布验证时进行断电确认和开门确认。
对于库房与其门外区域公用一套空调系统的情况,库房内外温湿度相同,开门可能不会影响温湿度变化,此时开门测试意义不大。
断电测试确认库房的保温能力,当库房内外温湿度差异较大时,库房断电会影响库内温湿度变化,甚至超出可接受范围。
开门测试为日常操作提供合理开门时间参考值。当库门内外温湿度存在差异时,开门会影响库内温湿度改变,甚至超出可接受范围。
参考:
WHO TRS 961, Annex 9, Supplement 7: Qualification of temperature-controlled storage areas
WHO TRS 961,Annex 9,Supplement 8: Temperature mapping of storage areas