公司新净化系统OQ,B级区换气次数,施工方推荐50次每小时验收,但是新的《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中有个指导值是大于60次,该如何选择?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:39

B级的换气次数因按照设计的换气次数进行选择,如果设计为50次/小时,就应该按50次/小时验收。《洁净室及相关受控环境技术检测分析与应用》中的60次/小时是指导值。


1、 ISPE中提出换气次数由室内容积与空气流量来决定,但它并不直接影响室内颗粒含量,换气次数直接关系到一个房间从动态到静态的恢复率,换气次数越高恢复率越快。如果把施工方推荐的B级换气次数50次增加到法规指导值60次,那么自净时间会随着换气次数的增加而减少。


2、 GMP指南以及ISPE中B级区指导值是40-60次。换气次数对于系统成本有显著的影响,换气次数过高会造成不必要的能耗浪费,应慎重考虑换气次数界定。业主的要求可能不是基于运行过程中的换气次数。在历史运行数据中应该已经得知静态粒子水平的风量。设计人员和业主应该考虑基于一些基本指南中的指导确定换气次数,避免任意设计整体换气次数。如果换气次数50下,发现洁净度不能保证,就需要增加换气次数,所以,空调机组的余量选择稍微大一些,给后期的调试或者运行维护留一些空间。